《火灾自报动警系统设计规范》GB50116-2013第6.2.3条第3款:当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。关于这一条,本人有点不解,我们知道一个区域一般是由四根梁组成的区域,那我想问的是,是四根梁中的一根超过600mm就要设置一只探测器,还是四根梁都达到600mm的情况才设,或是其它情况。烦请高手解惑!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-23 20:06:55 | 显示全部楼层
唉,没高手解答么?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-11-23 21:10:10 | 显示全部楼层
我理解是四根梁都达到600才设,请高手指正
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-11-24 12:00:02 | 显示全部楼层
楼主描述和理解的有问题,在建筑上区域一般是由两根梁划分的。举例,A区域与B区域相邻,A区域设置了一个探测器,结果A和B之间的梁超过600,A区域的探测器就探测不到B区域,B区域就要增设