暖通设计中经常会用到一些经验上的估算值,这些数字虽然有些较小偏差。但是由于这些经验数值的实用、快速,并不用通过详细计算。还是受到广大设计人员的喜爱,现在通过一些汇总整理分享给广大的设计人员。面积估算制冷机房:1%建筑面积锅炉房:1%建筑面积公建换热站:0.5%建筑面积住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2新风机房:20m2兼排烟机房:20m2排烟机房:15m2加压送风机房:15m2小室:12m2汽车库排烟:3个车位汽车库补风:3个车位排油烟井:3‰商铺面积排油烟井:3‰商铺面积 层高估算汽车库:最大800mm,最小600,一般700螺杆机:净高4m:净高5m锅炉:净高5m溴化锂:净高5m换热站:净高4m 尺寸估算风井净尺寸:500mm分层摆放:净高2800,净宽1800,长度根据台数进风口布置间距:办公室2.5-3.5m 商场娱乐4-6m电量估算空调:70W/m2建筑面积1HP:0.82Kw:冷却水量*3%车库排烟:11/33Kw车库补风:7.5Kw排烟:22Kw补风:11Kw:流量*扬程*5‰:,10W/m2建筑面积中央空调:机房,30W/m2建筑面积 蒸汽估算溴化锂:1000Kw~1t/h0.6/0.8MPa溴化锂:制冷量1000Kw~1.1t/h0.4MPa采暖:3.6*热负荷/2000 荷载估算制冷机房:1500Kg/m2,且有振动锅炉房:1500Kg/m2,且有振动换热站:1000Kg/m2冷却塔:1000Kg/m2:800Kg/m2屋顶多联机:300Kg/m2屋顶空调:300Kg/m2屋顶风机:300Kg/m2风冷:500Kg/m2油烟净化机组:200Kg/m2地暖:120Kg/m2 高度冷却塔:高出建筑完成面800mm其余设备:高出建筑完成面200mm 管径估算冷凝水管,制冷量<100Kw,DN32冷凝水管,制冷量>100Kw,DN40 选型估算冷却塔流量≈主机的冷吨数 价格估算多联机:350元/m2建筑面积多联机:500元/m2空调面积风冷热泵:300元/m2建筑面积中央空调:300元/m2建筑面积水环热泵:开式冷却塔,350元/m2建筑面积水环热泵:闭式冷却塔,400元/m2建筑面积:1000元/m2建筑面积变风量:700元/m2建筑面积 负荷估算采暖:40W/m2建筑面积采暖:80W/m2采暖面积办公:180W/m2空调面积会议:230W/m2空调面积多功能厅:250W/m2空调面积小餐饮:250W/m2空调面积大餐饮:300W/m2空调面积
|
|