2016年一级消防工程师学习知识点考点总结大全下载地址 (XLS表格板在最下面)
消防设施日常检查
消防水源的维护管理检查对象工作内容周期备注消防水池、高位水池、水箱水位以及消防用水不被挪用的技术措施每月
机构材料是否完好每年
市政给水管网压力和供水能力每季度
天然水源水位和水量每年
供水设施的维护管理检查对象工作内容周期备注稳压泵停启压力、次数每日
气压水罐压力、有效容积每月
消防水泵自动模拟运转每周
手动运转每月
出水量和压力每季度
给水管网的维护管理水源控制阀外观每日
电动阀、电磁阀供电、启闭性能每月
室外阀门井中的控制阀处于开启状态每季度
末端试水阀和报警阀试水实验,联动报警功能和出水情况每季度
消火栓维护管理室外地下消火栓检查保养每季度重点部位出水实验每年室外地上消火栓出水实验开春后、入冬前室内消火栓全面检查维修每半年供水管路上的铅封、锁链每月出水实验每季度自动喷水水灭火系统周期性检查维护检查对象工作内容周期备注消防水泵、增压泵启动运行测试每月与前面手动水泵一样喷头完好状况、备用量、异物清除
阀门及铅封、锁链完好状态与前相同消防水池、水箱、气压设备水位及不被挪用的技术措施与前相同电磁阀启动测试与前相同水流指示器动作、信号反馈实验
水泵接合器完好性检查
通水加压测试每年
报警阀组的试水阀放水及启动性能每季度与前相同室外阀门井中的控制阀开启状态及使用性能与前相同过滤器排渣、完好状态每年
系统联动测试
水喷雾灭火系统系统维护管理检查对象工作内容周期备注水源控制阀、雨淋阀外观、启闭状态每日同上消防水泵、备用泵启动实验每周手动为每月电磁阀启动实验每月同自喷阀门的铅封、锁链固定状态供水侧的非信号阀应用锁具锁定阀板位置消防水池水位以及消防用水不被挪用的技术措施同自喷喷头完好状况、备用量、异物清除水泵接合器完好状态(借口完好、无渗漏等)系统放水实验、启动、报警、出水情况每季度同试水阀、末端试水放水、启闭性能室外阀门井中的控制阀开启状体及使用性能水源供水能力每年同上细水雾灭火系统维护管理系统组件外观是否有碰撞变形、机械损伤每月即完好性检查分区控制阀动作是否正常部分同自喷未列喷头完好状况、备用量、异物清除实验阀放水实验,检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能每季度
瓶组式系统的控制阀动作是否正常
管道和支吊架是否松动、变形、老化容易记为月检储水箱换水每半年
系统模拟联动动能实验每年
气体灭火系统系统组件(包括各种阀门、管网)外观是否有碰撞变形、机械损伤每月
安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍
驱动控制盘指示灯正常
火灾探测器表面清洁、无擦伤、油浸、油漆
储存容器、启动驱动装置压力≥90%涉及压力高压CO2、三氟甲烷逐个秤重检查季度年检也有灭火剂输送管道堵塞时,按规定强度试验和气密性试验、吹扫电控部分联动试验每年即:模拟启动试验每个防护区模拟自动喷气试验检查比例max(1,20%)主、备灭火剂储存容器模拟切换试验高压CO2、三氟甲烷逐个秤重检查
钢瓶泄露报警装置泄露报警定量功能100%检查金属软管、释放过灭火剂的储瓶、相关阀门水压强度和气体密封试验5年后每三年合格后才能使用防排烟系统系统控制柜、风机、阀体外观及信号反馈情况每日
防、排烟风机手动、自动试运转每月严禁设置手动位置无锈蚀、螺钉松动挡烟垂壁手动、自动复位试验
有无升降障碍
排烟窗手动、自动复位试验
有无关闭障碍
供电线路、电源线路有无老化,双回路切换功能
防火阀、排烟防火阀、送风阀、排烟阀手动、自动复位试验每半年
有无变形、锈蚀;弹簧性能
防排烟全系统联动实验和性能检测每年
|
|