8. 某百货仓库建筑面积18X90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距顶板下0.10m,假设消防用水塔至最不利喷头的管路水头损失0.05MPa,喷林消防水泵供水时管路水头损失0.10MPa。市政生活÷消防合用管道为支装,消防用水总量全部储存,消防水池最低水位在室内地坪下3m。
(1)本工程火灾危险等级属于
A 严重危险Ⅰ级 B严重危险Ⅱ级 C仓库危险Ⅰ级 D仓库危险Ⅱ级 答案为D
(2)本工程最佳喷头布置为
A 3.0×3.0(m) B3.0×3.6 C3.6×3.6 D4.0×4.0 答案为A
(3)一只喷头的保护面积是( )M2
A 9 B 11 C 13 D 16 答案是A
4)假设作用面积内喷头流量相等,流量系数1.3,系统设计流量应是( )L/S.
A 52 B 96 C 104 D 113 答案为B
(5)末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是( ) mm.
A 100 B150 C200 D250 答案为C