建筑给水排水设计规范》4.4.1~4.4.3小区生活排水流量应该怎样计算?

150519lnfe8pyzqvjzyczh.jpg

150519lnfe8pyzqvjzyczh.jpg


居住小区生活污水排水量是指生活用水使用后能排入污水管道的流量,由于蒸发损失及小区埋地管道的渗漏,居住小区生活污水排水量小于生活用水量。根据《设计规范》第4.4.1条,第4.4.3条,小区生活排水系统定额宜为其相应的生活给水系统用水定额的85%~95%,小区生活排水系统小时变化系数应与其相应的生活给水系统小时变化系数相同,按规范第3.1.2条和第3.1.3条确定,其中第3.1.2条指的是小区内的住宅,第3.1.3条指的是小区内的公共建筑,也就是说小区内的住宅和公共建筑的排水系统定额均宜为其相应的生活给水系统用水定额的85%~95%。相关内容也可参见秘三修订版第280页。

2013年注册考试知识题下午38题证明了这种算法的正确性:
关于建筑生活排水系统排水定额和其设计流量计算方法的叙述中,哪项错误?A)卫生器具额定排水流量大于或等于其相应冷水给水额定流量B)建筑生活排水横管的排水能力与其管材、水力半径、排水坡度等有关CⅡ、Ⅲ类宿舍的生活排水系统,其设计秒流量计算方法不同D)居住小区生活排水系统的设计流量应为小区内各类建筑物最高日最大小时用水量的累计值乘以85%~95%答案:选( A 解析:A对比秘三修订版P311-11P1783-11,对于单阀水嘴的洗涤盆给水额定流量有可能是0.30~0.40,而其额定排水流量为0.33对于混合水嘴洗手盆给水额定流量当冷热水全开时是0.15,而其额定排水流量为0.10,也就是说卫生器具额定排水流量是有可能小于其相应冷水给水额定流量的,因此错误。B根据秘三修订版P180,公式(3-16)(3-17),正确;C根据《建筑给水排水设计规范》第4.4.5,4.4.6条,或秘三修订版P179,正确;D根据《建筑给水排水设计规范》第4.4.1,4.4.3条,或秘三修订版P280,正确。这个选项告诉了正确算法。
对于4.4.2指的是小区之外的公建,比如学校.办公楼.购物中心.体育场馆等等。


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-4 16:08:57 | 显示全部楼层
总结的好,顶起!!!


居民和公建的时变化系数是不同的;


单栋建筑排水是给水的80-90%???
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-4 23:56:13 | 显示全部楼层
谢谢,增加了知识点,以前我设计时小区内的公建排水流量是按等于给水流量计算的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-5 07:03:53 | 显示全部楼层
学习了,
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-5 12:30:39 | 显示全部楼层
顶武工,感谢分享。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-5 22:53:00 | 显示全部楼层
D中排水系统的流量不是应该按照平均日用水量再乘以折减系数算么?我们一般计算的用水量都是最高日的,需要将最高日用水量换算成平均日用水量,再计算污水量。是这样么?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-6 06:26:11 | 显示全部楼层
为什么?

小区之外的公建排水量大于小区之内的公建排水量?

同一个公寓建在小区内和小区外,排水量不同?什么原因导致的排水量不同?

               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-6 09:37:31 | 显示全部楼层

问得很好,谁能解答一下?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-6 12:14:59 | 显示全部楼层
一般小区外公建排水直接进市政管道;居住小区生活污水先进入小区内管道,再进入市政管道,排水量是指生活用水使用后能排入污水管道的流量,由于蒸发损失及小区埋地管道的渗漏,居住小区生活污水排水量小于生活用水量。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-7 04:04:50 | 显示全部楼层
谢谢!

武工的意思是:单体排出管至市政检查井距离的不同,导致了计算的不同?

               
                 
        

        
多谢武工了!一直没弄懂这个问题呢