找回密码
 立即注册
查看: 139|回复: 3

2016年暖通注册考试专业课考试回忆

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
趁热打铁
1.关于漏风量的计算 450Pa的排烟矩形风管,漏风量允许值是多少
答案见通风验收规范,此条考了二处,一处单选,一处多选
2.除尘器的全效率和分级效率,二处案例题
3.制冷剂的轴功率,电机效率,指示功率,理论功率给出,求EER,案例题
4.给出现有保温材料及保温厚度(不节能),换一种新的保温材料,给出环境温度和介质温度,求新材料的经济保温厚度
5.制冷回热循环的制冷量

考的不是很好,抛砖引玉罢了
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 01:34:14 | 显示全部楼层
6.多次用到公式计算焓值,配合查焓湿图,考试给的状态点比较容易用焓湿图查焓值
7.排烟双速风机,给出低速时的风量,风压,求270度排烟时的输入功率
8.给出二台制冷剂组的部分负荷效率,比较IPLV,看那一台更好
9.给出用户数,每户有洗衣机,洗涤槽,洗手盆,大便器等,求该建筑物的排水管道设计秒流量
10.按公共建筑节能规范5.3.7计算系统总的新风量,题中给出了每个房间的新风量要求
11.按公共建筑节能规范5.2.8条计算供热负荷
12.给出苯等四种有害物的各自加权浓度,求总的加权浓度是否符合规范要求,没有《职业危害规范》好像是答不出来,附录有计算方法
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 04:44:45 | 显示全部楼层
13.教材第79页例题,飞机库改为展览馆
14.多次用到P1-P2=SV^2

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 11:26:27 | 显示全部楼层
看到了更高的回忆录,不写了,请大家参考其他,耽误大家时间,不好意思