各位同仁,在做石油化工企业现场机柜间空调设计时,采用的是哪种形式的空调机,能否提供资料,学习学习。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 21:48:46 | 显示全部楼层
我也做过类似的,主要做法有以下几种:
1.看是否在防爆区域,考虑选用防爆型或是普通型。
2.是否是采暖地区,空调是否能兼顾采暖或者不需要兼顾采暖。
3.空调面积的大小,决定是采用何种机型。
4.当地冬季室外计算温度是否长期低于-10度?普通空调无法正常工作?
5.现在剩下的工作就是找适合这些条件的空调了,如果供热无法满足就考虑结合电暖。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 06:24:31 | 显示全部楼层
楼上很厉害啊。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 08:37:51 | 显示全部楼层
想确认二楼做过的设计是否整个建筑物为全封闭形式,是否采用的是恒温恒湿空调机。