空调循环泵过载问题求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现有一商场,地处西北,采用三台溴机制冷,冷却水循环泵开启时,阀门调大时,电机有过载现象。
求各位高手分析原因。
配用循环泵扬程:32m,流量614立方每小时,配用功率90kw,效率78%,转速970
电机参数:功率90kw,转速989
现象造成循环冷却水流量很小,冷却塔温降才3度,冰水温度10度,望高手能解决问题。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 23:32:17 | 显示全部楼层
水泵压差多大?
现象造成循环冷却水流量很小,冷却塔温降才3度???
既然却水流量很小,怎么温降才3度????况且在西北,真如此,这塔就太差了?
先把各种参数仔细测一下吧,配置有无问题?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 01:17:11 | 显示全部楼层
仔细核查过了,我也很纳闷的,溴机铭牌上所要求的冷却水流量是606立方米每小时。
感觉配的也很合适
水泵扬程也不算大吧!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 09:17:53 | 显示全部楼层
温降才3度应该是流量偏大的现象,怎么会冰水才10度。还是在西北。真是奇怪难道是塔太差。过载是三台全开还是开部分泵?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 10:15:53 | 显示全部楼层
你的工程是商场建筑高度不会很高,为啥用32米的扬程呢?你将水泵时将出水阀门关小点应能解决这个问题。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 12:48:30 | 显示全部楼层
应该是水泵扬程过高造成的,可以切削叶轮,减小扬程
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报