某冷冻水系统如下图,水泵扬程20m,空调机组阻力10m,制冷机组阻力10m,管网阻力忽略。系统为运行时液面如下图,当系统运行稳定后再停止,水箱液面到制冷机的高差为:(系统无补水,水箱足够深)A:40mB:35mC:30mD:25m,见附图,
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 16:46:15 | 显示全部楼层
按教材P457页水系统压力分析表,水泵停止时,高差h1+h2就是40m,


20110618_2ddf2930a5b8b3c1d338m8BzUcaTVyuT.jpg

20110618_2ddf2930a5b8b3c1d338m8BzUcaTVyuT.jpg


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-18 21:54:55 | 显示全部楼层
C 30M