找回密码
 立即注册
查看: 157|回复: 2

P504页问题,关于Pbmin的要求

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
P504页问题,关于Pbmin的要求:
问题:分析与书中给出的公式,不一致
书中给出公式:Pbmin=H+5+ΔHAB
分析:系统运行时,需要客服A到B的阻力,所以A点压头应高于B点;
书中给出,定压点的最低运行压力应保证系统最高点的压力为5Kpa以上。
系统运行时:A点压力为:
PA=PB-H+ΔHAB>5Kpa
因此:PB>H+5-ΔHAB
则 Pbmin=H+5-HAB



               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 17:43:06 | 显示全部楼层
那么弱弱的想:如果高层建筑(100m),系统最高点A到定压点(一般水泵吸入口前)B,管路长度110m,单位比摩阻300P a/m。局部阻力有:集水器,除污器,水处理装置等。
共计:Py=110*300/10000=3.3m
      Pj=5m(暂时估计)
ΔHAB= P=5+3.3=8.3m
那么:PBmin=8.3+0.5+100=108.8m
唉呀妈呀,膨胀水箱将高出A点约8.8m。我将会要求建筑专业做个8.8m高的炮楼来设置开式膨胀水箱。。。。
是故,这公式严重不靠谱。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 02:49:30 | 显示全部楼层
考虑系统补水,需克服ΔHAB的阻力。但是,系统的补水量应该是系统水容量的5%。
因此严格一点讲,ΔHAB的阻力应解释为补水状态下,从B点到A点的阻力。因此才有Pbmin=H+5+ΔHAB
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报