设计时,常常要设计一部分下排风口,但是,下排风口的排风量究竟如何确定,哪里能找到相关规定,望各路大侠留下意见,谢谢!

               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 19:15:41 | 显示全部楼层
我通常的做法是这样的:1.对于排除污染物密度比空气小,或虽大,但室内有稳定的上升气流时,宜从房间上部排出所需风量的2/3,从下部排出1/3;2.对于排除污染物密度比空气大,室内无稳定的上升气流时,宜从房间上部排出所需风量的1/3,从下部排出2/3;3.对于气体灭火房间,下排风口风量约5次换气考虑。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 05:27:34 | 显示全部楼层
学习了 -----------------
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 07:29:13 | 显示全部楼层
排风最好做了呀,每个需要排风的区都规范有有规定的换气次数,比如发电机房是15次/小时...正个系统有多少个风口,风机的风量除以风口数,就是风口的排风量了...
               
                 
        

        
               