医院的氧气瓶库安全距离有何要求

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在做一个医院的改造,需要新建一个氧气瓶库房,规模不大,定量50瓶,但是寻遍规范标准都找不到对其总平布置的相关要求。
请问这种氧气瓶库也需要按照乙类库房来处理吗?与民建的防火间距25m是不是有点太狠了?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 00:40:14 | 显示全部楼层
按《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014第10章
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 09:15:19 | 显示全部楼层

谢谢版主!
这个规范我们也引用到了,但是感觉此规范对防火间距的问题从头到尾都在刻意回避,基本没有量化的要求

               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 17:35:26 | 显示全部楼层


医院规范有一个10.2.9条。
这类建筑一般是医院的专业供应用房,在5.24.5条也有个防火要求。
在医院规范中,还是已经综合考虑了。如果卫生局与当地消防都认可,也是皆大欢喜的。实际上很多医院也是如此的。
这类用房与普通的工业建筑中的仓库,还是有区别的。但是如果场地条件都充足的条件下(其与主要建筑、主要道路的间距),还是更安全的。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 09:01:59 | 显示全部楼层

谢谢版主的耐心解惑,这块按医院规范模糊处理了  
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 18:33:16 | 显示全部楼层

不客气,欢迎常来本版逛逛