发表于 2016-7-18 20:18:27 | 显示全部楼层
不知道你的这个设备用房防火分区的面积有多大?
一般情况下设备用房独立形成防火分区时,认为其火灾危险性相对较小,平时使用的都是相关工作人员,相对来说比较熟悉工作场所。
所以在规范5.3.1条对防火分区面积有放宽,5.5.5条也给出设备用房设一个安全出口的条件。
其一个安全出口是与住宅楼梯共用,应按6.4.4条设计。
另一个是借用安全出口,新规范中通常的借用原则应按5.5.9条设计。此类做法比工业建筑3.7.3条严格,也比老规范更详细。
有些地方有当地的文件要求更方便。
当然,还要看你的图纸的具体设计情况。


               
                 
        
        