建筑物雨蓬的在什么情况下需要设置,什么情况下不需要设置

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1、《》GB50368-2005第5.2.4条”住宅与附属公共用房的应分开布置。住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取防止物体坠落伤人的安全措施。“
      2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.1.6条“3 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m,长度不小于1.0m的不燃性防火挑檐。”
    3、《中小学校设计规范》GB50099-2011第8.5.5条“教学用的出入口应设置无障碍设施,并应采取防止上部物体坠落和防滑的措施”等等规范
    问题:位于除阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部的门上方是否要设置安全措施或者说?比如说商业网点外门,机房层电梯机房门上方,楼梯间出屋面疏散门的上方,如果要设置依据的是什么?如果说是防雨,那就有点扯,下雨你得打伞,要不都湿透了,还要个雨篷做什么?如何才能设置一个都满意的雨篷呢?

               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 04:48:39 | 显示全部楼层
防火规范5.5.7条。
无障碍、医院、交通类等专业规范也有规定。
设置雨篷一般就是防雨、避雨,而有些外门的水密性等不是很好,特别是大风大雨天。
所以,关于雨篷有规范要求的,按规范执行;没规范要求的,也会结合建筑造型优先考虑设置。
即便是打伞了,也得有个收伞的地儿,才好开门的
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 12:42:57 | 显示全部楼层
雨蓬不仅可以防止雨水飘进屋里,还可以使雨天短暂停留提供方便!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报