电影院的观众厅与放映厅设置在一个防火分的话面积超了,划分为两个防火分区观众厅与放映厅的连接处怎么处理,就是哪个放映口,,,,,,
               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 07:45:18 | 显示全部楼层
你不做防火墙,也得按6.2.1采取措施。
结合电影院规范要求,可以设计甲级窗,也可以设计常开式的。
以前也有做防火闸的,你可以到影院参观一下。