求助河南最新居住建筑节能2016版pkpm节能计算不过

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
河南的居住建筑出新标准了,现在的标准我一栋体形系数超标的居住建筑怎么算节能都不通过。请教为什么?
我把所有的标准全做过了权衡仍然不通过。有兴趣的朋友 Q562144401讨论一下。


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

发表于 2016-7-20 06:58:03 | 显示全部楼层
你查了计算书哪块没过看得出不
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-20 19:14:08 | 显示全部楼层
全过了
全过了

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

游客  发表于 2016-7-21 00:30:27
依我的经验,你要去看下你们河南的审图标准,可能就是审图标准那里有新的规定
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

发表于 2016-7-21 01:42:59 | 显示全部楼层
审图标准我也看过了
北向凸窗已经取消
凸窗超墙改为400
没有违反强条的

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 10:05:53 | 显示全部楼层
2012版节能不好过,不知道是软件问题还是设置问题,并且里面用的规范并没有更新!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 15:17:13 | 显示全部楼层
那就只能造假了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复