地下室外墙防水做法中120保护墙下的一层干铺卷材是什么用的?

[复制链接]
发表于 2016-7-23 20:55:43 | 显示全部楼层
学学前辈的做法。。。谢谢诶楼主啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 08:06:47 | 显示全部楼层
争来争去 的   就是聚苯板起到地震保护防水层做法啊 o(︶︿︶)o 唉
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 16:51:20 | 显示全部楼层
我建议你还是去现场了解了解施工再发表自己的说法
首先筏板部分:120厚砖墙是保护卷材的,也是让卷材进行粘贴的一个基层墙体,正常施工程序是
混凝土垫层—砌砖胎模(通常如果周边回填土比较高、量比较大我们建议用240的砖墙保护)——铺贴地下室保护防水卷材(侧向铺贴的基层就是砖)——开始布置钢筋浇混凝土形成地下室筏板(地下室底板)—然后开始侧墙和往上。。
往上也应该用砖砌保护,首先苯板如何跟卷材进行粘贴处理,大家都知道SBS卷材抹灰是非常困难的,那苯板怎么进行合理保护,谁能现场保证苯板就保护上了防水
第二:苯板虽然抗压缩能力要强一些,但是抗破坏性对比砌体还是要弱很多,所以国标中的使用砖砌是很正确的,对于某些人鼓吹苯板就可以做到保护,我认为基于两种原因:1、施工难度,苯板和砌筑比起来,大家都清楚了。2成本,如果总价包死的情况下,大家也清楚了。
现在之所以很多人用苯板,都是一些甲方代表根据施工单位的意见,对设计院进行的一种不负责的要求,现在反而要在这讨论这个作法,真是混淆大家的视听了。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 23:58:17 | 显示全部楼层
主要铺在结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上,形成封闭的防水层起到防水防潮防震的作用。一般用高聚物改性沥青防水材料或合成高分子卷材。不知道对你有帮助没?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 13:33:14 | 显示全部楼层
有重物覆盖可以采用采用空铺,做地下室剪力墙时卷材会卷至剪力墙上形成封闭的防水,转角除会做附加层的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 02:16:55 | 显示全部楼层
你没去过现场吧?14楼说的很全了,一般这个卷材上面还会有几公分的混凝土保护层。抹灰困难刷一层胶就OK了!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 07:24:33 | 显示全部楼层
不错不错哦!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 13:19:39 | 显示全部楼层
这个有两种情况,要是是在拐角处的话,那就是加强层,要是不是的话就是隔离层,隔离层是可以用干铺一道同性卷材来做的,这在措施中是明确提及的一种标准做法
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 00:19:45 | 显示全部楼层

正解!!!!!!!顶