技术方法题:建设医院时厂界噪声评价量的选取有什么?

[复制链接]
发表于 2013-1-22 12:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
技术方法题:建设医院时厂界噪声评价量的选取有什么?
大概是这么问的吧
A 昼间等效连续A声级Ld B夜间等效连续A声级Ln  C等效连续A声级leq   D  L90
------------------------------------------
答案选什么?出处在哪?
关于各类项目的现状噪声评价量在哪有说明?
比如现在要建一个医院,我现状监测一般都是监测厂界外1米处白天夜间的A声级,然后就没别的了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 12:22:20 | 显示全部楼层
附 录 B
(规范性附录)
声环境功能区监测方法

B.1 监测目的
评价不同声环境功能区昼间、夜间的声环境质量,了解功能区环境噪声时空分布特征。
B.2 定点监测法
B.2.1 监测要求
    选择能反映各类功能区声环境质量特征的监测点1至若干个,进行长期定点监测,每次测量的位置、高度应保持不变。
    对于0、1、2、3类声环境功能区,该监测点应为户外长期稳定、距地面高度为声场空间垂直分布的可能最大值处,其位置应能避开反射面和附近的固定噪声源;4类声环境功能区监测点设于4类区内第一排噪声敏感建筑物户外交通噪声空间垂直分布的可能最大值处。
    声环境功能区监测每次至少进行一昼夜24小时的连续监测,得出每小时及昼间、夜间的等效声级Leq、Ld、Ln和最大声级Lmax。用于噪声分析目的,可适当增加监测项目,如累积百分声级L10、L50、L90等。监测应避开节假日和非正常工作日
附 录 C
(规范性附录)
噪声敏感建筑物监测方法
C.3 监测结果评价
    以昼间、夜间环境噪声源正常工作时段的Leq和夜间突发噪声Lmax作为评价噪声敏感建筑物户外(或室内)环境噪声水平,是否符合所处声环境功能区的环境质量要求的依据。