混凝土砖可以按混凝土空心砌块输入计算吗?
答:不可以,建议按烧结砖输入计算,两者的强度接近。
烧结多孔砖,孔洞率大于30%时,QITI如何考虑抗压强度折减系数0.9?
答:QITI不能自动考虑此强度折减,可以通过调整结构重要性系数为1.1(安全等级一级),或适当减小块体输入强度,减小块体输入强度不会影响抗剪强度。
QITI考虑水泥砂浆对强度的影响吗?
答:软件按规范自动考虑强度折减。
混凝土空心砌块灌孔率不同,建模时如何输入砌体容重?
答:QITI输入的砌体容重是毛容重,不仅包括了灌孔混凝土,也包括墙上粉刷、面砖等。目前全楼只能输入一个容重值,输入砌体容重时要综合考虑全楼。