 现在的旧城改造及房地产开发,越来越多的是成片开发,在一个小区内有多个的多层和高层建筑,在原来的建筑单体设计上增加了小区的整体设计概念。如何使单体与整体更好地相结合,如何在设计中更好地把握规范的要求,充分体现整个设计的合理性、完整性和经济性,是设计者首先应当考虑的问题。市中山路三期改造工程就是一个典型的工程实例,该工程于2000年8月设计,2002年5月通过市建委及市消防支队验收。
  中山路三期改造工程总用地面积:56393.37

区域集中消防给水系统的应用-11845.gif

区域集中消防给水系统的应用-11845.gif


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-11 06:25:53 | 显示全部楼层
1、 消防给水系统设计方案的制定依据:
  根据各建筑的类别及用途分析,各幢建筑消防给水系统均由:室外消火栓给水系统,室内消火栓给水系统及局部的自动喷水灭火系统组成。各栋建筑消防用水量见下表:
建筑编号
室外消火栓系统用水量(L/S)
室内消火栓系统用水量(L/S)
自动喷水灭火系统用水量(L/S)

1、2、3、4、6、8、9、10、12、13、14、15、16
20
20
30

7、11
20
15
30

  根据《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)中有关建筑消防水池、消防水箱及消防水泵房的设置要求的规定,本工程十五幢建筑按单体设计每幢均应设置消防水池、水箱及水泵房。以《高规》第7.1.3条(条文说明):消防给水系统按范围分类有:・・・・・・。第7.3.5条:高层建筑群可共用消防水池和水泵房。消防水池的容积应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。《建规》第8.1.3条(条文说明):中有关区域集中临时高压消防给水系统为依据,确定三期改造工程的消防给水系统采用区域集中临时高压消防给水系统。整个小区消防用水由设在4#楼地下室的消防水池、水泵房供应。
2、 小区同一时间内的火灾次数的确定:
  根据《建规》第8.2.1条规定,城镇、居住区同一时间的火灾次数和城镇、居住区的人口数量有关,本小区总居住人口为2306人,根据规范规定同一时间内的火灾次数按一次考虑。
3、区域集中消防给水系统加压泵房、消防水池位置的确定:
  本小区呈多边角形布置,小区内3栋高层建筑依次布置在小区临街,一边为高层建筑,一边为多层建筑,中心有一绿化地带。为保证室外环形消防干管内压力的均衡,小区消防集中加压泵房、消防水池的位置尽量布置在小区的中心地带,经选址定于4#楼地下室内,位于3栋高层建筑的中间。
4、 区域集中消防给水系统集中使用的消防水池容积的确定:
  根据《高规》第7.3.5条:・・・・・・消防水池的容积应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。本区内消防用水量最大的一幢建筑为6号楼,其室内消火栓用水量为:20L/S,火灾延续时间为:3小时。自动喷水灭火系统用水量为:30L/S,火灾延续时间为:1小时。消防蓄水池存储消防水容积按上述用水量计算为:324.00立方米。消防水池进水管从两条市政给水管道引入。
5、 区域集中消防给水系统供水范围的合理划分:
  在确定了小区的消防给水系统设计方案后,如何合理地划分各个消防给水系统的供水范围,应由三方面来考虑:第一,根据各建筑的消防用水量来分析,当小区内各栋建筑消防用水量相差不大时,可按最大的消防用水量确定;当小区内不同建筑消防用水量相差较大时,可按流量大小分成几组,设置满足不同流量的消防给水系统。第二,根据各建筑的高度来分析,把相近高度的建筑划归一组,形成一套完整的系统。第三,根据建筑的类别来划分,把多层建筑划归一组,把高层建筑划归一组。根据以上的分析,结合本工程的实际情况,确定各个系统的供水范围。
  (1)室外消火栓系统:多层建筑室外消防用水量:20 L/S,二类高层建筑室外消防用水量:20 L/S,根据《建规》第8.1.3条,《高规》第7.1.3条规定,室外消火栓系统采用环状低压消防给水系统。本工程各建筑之间能满足防火间距的要求,室外消防用水量按消防需水量最大的一座建筑计算室外消防用水量,6#楼为本工程消防需水量最大的一座建筑,系统用水量为:20 L/S。室外消防给水管道布置成环状,进水管两条,从两条市政给水管道引入,一条接自大洋水厂,一条接自西桥水厂。管径为:DN400,满足消防用水量要求。水压为:0.25Mpa(市自来水公司测压提供),满足消防车利用水带从消火栓取水的要求。
  (2)室内消火栓系统:多层建筑室内消防用水量:15L/S~20 L/S,高度:17.28米~23.88米。二类高层建筑室内消防用水量:20 L/S,高度:31.90米~49.80米。设置两套室内消火栓系统,多层建筑十三幢楼合用一套系统,水泵一用一备,两条出水管与环状管网连接。高层建筑三幢合用一套系统,水泵一用一备,两条出水管与环状管网连接。
  (3)自动喷水灭火系统:8#楼地上四层,地下一层,均为大开间商业娱乐,总高度17.28米,全面设置自动喷水灭火系统,系统用水量:30 L/S。9#楼地上六层地下一层,地下一层至地上三层为商场,四至六层为办公,总高度23.88米,全面设置自动喷水灭火系统,系统用水量:30 L/S。10#楼地下一层停车库,一至四层商场,总高度17.28米,全面设置自动喷水灭火系统,系统用水量:30 L/S。其余多层建筑自动喷水灭火系统设置部位:一~二层大开间商场,系统用水量:30 L/S。二类高层建筑自动喷水灭火系统设置部位:地下室及地面一~二层大开间商场,系统用水量:30 L/S。设置两套自动喷水灭火系统,8#、9#、10#楼三座建筑一套,接报警阀四个,环状管网接入。其余建筑一套,接报警阀三个,环状管网接入。
  根据各建筑的具体情况,合理地划分各个系统的供水范围,能够充分利用设备,平衡各建筑消防水压,使消防设备处于合理的压力下,不超压,不造成资
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-11 11:01:54 | 显示全部楼层
9、区域集中消防给水系统高位水箱的设置:
  消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾的消防用水水量,并保证相应的水压要求。本工程设置了两套室内消火栓系统水泵,两套自喷系统水泵。于6#楼屋顶设置两个消防专用高位消防水箱,各存储18立方米消防水量。高位水箱设置高度为水箱底:55.70米。设置两个水箱的目的是,由于是专用消防水箱,其存水长时间停留后形成死水,要求定期清洗。当一个水箱清洗或检修时,另一个水箱仍能保证消防系统的消防要求。水箱消防出水管采用两根DN100管与室内消火栓系统、自动喷水灭火系统连接。高位水箱的设置高度能满足多层建筑消火栓系统、高层建筑消火栓系统(最不利消火栓栓口标高:47.70米)最不利点消火栓静水压力的要求、能满足自动喷水灭火系统最不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷水强度的要求。
10、泵房的环保设计及系统的安全保障措施:
  (1)环境保护要求执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-82)、《大气环境质量标准》(GB3095-85)。
  (2)本工程处于2类混合区,噪声标准昼间5时~22时不大于60dBA,夜间22时~5时不大于50dBA。为确保环境要求,在设备机房安排,设备选型以及设计均采取有效降低声源的措施,各设备用房采取隔声及吸音处理。除消防设备外,所有设备均采取隔振,减振等措施。
  (3)消火栓系统及自动喷水灭火系统各设置了自动巡检系统,定期对消防设备进行自动运行、检查、记录。
  (4)消防水泵的易腐蚀部件(泵轴、轴套、叶轮等)采用耐腐蚀材料,保证水泵的安全性。
  (5)设置水泵检修所需的检修设备(单轨道移动葫芦吊)、照明、检修电源及检修场所,保证检修的顺利进行。
小结 区域集中消防给水系统的评价:
  (1) 区域集中消防给水系统的应用,减少了水泵房、水池,高位水箱的数量,相应减少了水泵、管道等的数量及其他的配套投资,节省了大量的投资。
  (2) 减少了水泵房、水池的数量,节约了大量水泵房用地,土地的使用率得到了提高,有明显的经济效益和社会效益。
  (3) 减少了水泵房、水池,高位水箱的数量,不但建筑的外观得到了保障,而且节约了大量的水资源,避免水的二次污染。同时也减少了噪音的污染。
  (4) 由于将各建筑的消防管理统一集中,大大提高了管理效率,简化了物业管理的层次。
  (5) 小区内多层建筑的室内消防管网直接与区域消防给水系统相接,从而使多层建筑的消防更趋于安全。