城市供水系统与供电、供气、供热等系统同属城市重要基础设施,其产、供、销都具有连续性、广域性、公用性、多样性、重要性[2]、产品不可返修等共性。而城市供水又独具特点:产品质量受二次污染和存放时间的影响,服务质量受管网布局和用户地形标高的影响。水是人类每日不可缺少的物质,是保障城市安全最主要的灭火剂。这些共性和特性,决定了经济合理保障满足城市供水的高难度。在合理的城市水厂及输配水设施建成后,如何处理好供求关系,关键是建立供水调度系统,进行优化调度。我国城市供水调度80年代初开始起步,80年代中期微机及无线通讯在调度中产生实效[2],至今已有很大的发展。但全国600多个城市发展极不平衡,已运行的城市供水调度系统达到优化经济调度的甚少[3],总体水平与工业发达国家有很大的差距。由于供水调度不合理造成的能源浪费高达5%以上[7]。因此供水调度越来越受到行业的重视,近年来不少城市水司纷纷引进现代化设备,建立新的调度系统。中山市供水总公司从1988年开始建立供水调度系统,历经十年建成了现代化的调度系统,其发展比较典型,值得分析探讨。
1.中山市供水调度系统的沿革
中山市自1988年由县级市升格为省辖地级市以来,供水事业随市政建设高速发展,至1998年十年来,市日供水量从5万吨猛增到66万吨,增加12倍。为适应市场需要,1988年中山市自来水公司组建供水调度系统,至今十年来已有了很大的发展,经历了低级、初级、中级、高级四个阶段,各阶段都取得了较好的社会效益和经济效益,促进了中山市供水事业的发展,积累了宝贵的经验和教训。
1.1供水调度的起步
中山市1988年6月前日供水能力6万吨,为解决严重缺水实行定时配水。6月初市第二间供水厂竣工投产,日供水能力增至12万吨缓和了缺水的矛盾。由于新调度系统正在安装,采取人工抄表、电话报数、现场手动操作的原始调度方法。收集信息数量少、处理慢、传递迟,调度处于低级阶段,以保证不缺水和维持正常运行为主,谈不上优化调度。遇上爆漏或火灾突发事故,反映迟钝损失扩大。
1.2供水调度的初级阶段
1989年元月,本公司引进的信息采集与监控系统SCADA(Supervisory Control And Data Acguition)系统正式投入运行,结束了落后的调度状况,经几年的运行和更新换代,目前公司的SCADA系统(详见图1)由两台中调主机(一台备用)、13个RTU终端机、多路分配器、5台CRT 和大型动态模拟屏组成。通讯由数传机(频率227.5MHz)和话传差转机(频率457.025MHz/467.025MHz)分别进行数传和话传。该系统具有遥测、遥信、遥控、遥调等实时功能、数据处理功能、管理功能、图形功能、组态功能、命令识别功能。目前实际做到: