我做的一个70万平米的厂区,谢谢!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-11 14:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我做的一个70万平米的厂区,室内消火栓采用临高压消防系统,即整个厂区合用一个加压水泵房(泵房内设置室内消火栓给水泵和室内消火栓的消防水池),且设置高位消防水箱,而室外消火栓用市政管网压力,由市政两路供水,但是这时由消防水泵房出来的室内消火栓增压管道能不能和室外消火栓的给水管网合用管道啊???
那位可以解答一下!谢谢!十万火急!!!

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-11 17:36:22 | 显示全部楼层
临时高压系统,既有高位消防水箱,又有消防水泵,消防水池又不储存室外消防用水量,市政管网如能满足室外消防用水量,个人觉得厂房室内消火栓管道就没有必要和市政管网相连了,如果高位消防水箱不能满足最不利点消火栓静压,设置稳压装置就可以了