火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166


第一章 总则
  ※第1.0.1条 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本规范。
  ※第1.0.2条 本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。
  ※第1.0.3条 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。
  ※第1.0.4条 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
第二章 系统的施工
第一节 一般规定
  ※第2.1.1条 火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。
  ※第2.1.2条 火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。
  ※第2.1.3条 火灾自动报警系统竣工时,施工单位应提交下列文件:
  一、竣工图;
  二、设计变更文字记录;
  三、施工记录(包括隐蔽工程验收记录);
  四、检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录);
  五、竣工报告。
第二节 布线
  ※第2.2.1条 火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。
  ※第2.2.2条 火灾自动报警系统布线,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。
  ※第2.2.3条 在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。
  ※第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
  ※第2.2.5条 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。
  ※第2.2.6条 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。
  ※第2.2.7条 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
  一、管子长度每超过45m,无弯曲时;
  二、管子长度每超过30m,有1个弯曲时;
  三、管子长度每超过20m,有2个弯曲时;
  四、管子长度每超过12m,有3个弯曲时;
  ※第2.2.8条 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。
  ※第2.2.9条 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。
  ※第2.2.10条 线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:
  一、线槽接头处;
  二、距接线盒0.2m处;
  三、线槽走向改变或转角处。
  ※第2.2.11条 吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。
  ※第2.2.12条 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
  ※第2.2.13条 火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对他绝缘电阻值不应小于20M。
第三节 火灾探测器的安装
  ※第2.3.1条 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:
  一、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
  二、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
  三、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
  四、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
  五、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45? 。
  ※第2.3.2条 线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。
  ※第2.3.3条 探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
  ※第2.3.4条 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
  ※第2.3.5条 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。
  ※第2.3.6条 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
  ※第2.3.7条 探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
  ※第2.3.8条 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
第四节 手动火灾报警按钮的安装
  ※第2.4.1条 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。
  ※第2.4.2条 手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
  ※第2.4.3条 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-16 08:19:19 | 显示全部楼层
wjqtlgc:你给我的是《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992版的,我想要的是2007年版的,如下:
建设部关于发布国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的公告
中华人民共和国建设部公告第733号
  现批准《火灾自动报警系统施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50166-2007,自2008年3月1日起实施。其中,第1.0.3、2.1.5、2.1.8、2.2.1、2.2.2、3.2.4、5.1.1、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.7条为强制性条文,必须严格执行。原《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92同时废止。
  本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-16 18:56:33 | 显示全部楼层
[quote]以下是引用liwenxj在2007-11-26 16:49:00的发言:
wjqtlgc:你给我的是《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992版的,我想要的是2007年版的,
朋友,请上传到坛子上大家共享嘛。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-17 00:53:11 | 显示全部楼层
我有啊,QQ联系吧,E-mail也行,QQ:123446046
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-17 04:28:15 | 显示全部楼层
征求意见稿.呵呵. 火灾自动报警验收规范GB50166-2017-21358.asp (3.98 KB, 下载次数: 0)

火灾自动报警验收规范GB50166-2017-21357.gif

火灾自动报警验收规范GB50166-2017-21357.gif
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-17 11:25:08 | 显示全部楼层
谢谢六楼的兄弟
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-17 23:21:04 | 显示全部楼层
下个征求意见稿看看先
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-18 13:19:21 | 显示全部楼层
6楼的兄弟,先谢了,不知是不是2007版的,反正谢谢你。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-18 14:29:56 | 显示全部楼层
6楼的是设计规范,不是施工和验收规范
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复