找回密码
 立即注册
查看: 520|回复: 5

请问一个消防局和消防检测单位的职责分工问题!!!

[复制链接]
发表于 2014-1-15 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
项目消防竣工验收到底是由谁负责啊??消防局难道要下放这个权限???
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-15 11:49:00 | 显示全部楼层

两个都要检查,先是消防技术服务单位检查,后是消防局检查。就和工程验收一样,监理设计等先验收,质检站再验收。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2014-1-15 14:34:00 | 显示全部楼层

消防局是监管单位,检测公司是技术服务单位(当然有的地方还暂时挂在消防总队)。正常的程序是:1、工程完工,联系消防局认可的检测公司,对建设工程的消防设施进行全面的检测;2、合格后,检测公司出具建设工程消防设施和电气检测报告;3、填写建设工程消防验收申报表,经设计单位、建设单位、监理单位、施工单位签字盖章后,随检测报告和竣工资料等一同上报消防局,申请消防验收。检测公司负责系统全面检测,并对检测结果负责。消防局只进行最终验收,抽查部分功能。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2014-1-15 15:56:00 | 显示全部楼层
说的真好
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2014-1-15 22:15:00 | 显示全部楼层

同2楼,检测公司先出检测报告,消防局在受理验收并现场勘查后出具验收批文
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-11 17:16

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表