一、住宅建筑高度的几种情况
  21米,相当于7层
  27米,多层建筑与高层建筑的分界线,相当于原规范9层
  33米,相当于原规范11层
  54米,相当于原规范18层
    剪刀梯:54米以下(18层)的住宅,不需要设剪刀梯
  消防电梯:33米(12层)以上均设消防电梯
  封闭楼梯间:21~33米(8~11层)
  防烟楼梯间:33米以上(12层以上,原规范19层以上)
  前室:三合一前室正压送风:两个楼梯分别送风,合用前室单独送风。
  二、防火墙与防火隔墙
  用于划分防火分区的墙一律为防火墙,用于特殊场所的隔断墙就是防火隔墙,比如:设备房、风机房、风井、前室、楼梯间等,这些部位的特点是。
  如果需要开门一定是防火门,任何管道穿越都要将管道与墙的缝隙做防火封堵,风管要加防火阀且防火阀前后各2米风管要做防护处理(壁厚加大、作不然材料的绝热且加保护层、做防火风管),塑料管穿越时除满足封堵外还要在管道上作防火处理(弹性阻火圈、防护套箍等措施)。
  三、锅炉房
  耐火等级:丁类。
  防火间距:4吨(2.8MW)以上按丁类厂房,(与高层15米),4吨(含4吨一下)按普通民用建筑。
  通风:正常6次,事故12次/时
  在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
  1、燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。
  采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下;(天燃气相对密度0.5548)
  2 、锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口;
  3、燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施(锅炉间面积10%,锅炉规范);
  4 、燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第11 章的规定;
  设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;