无水现象在城市供水中时有发生,及时准确地解决无水为用户排忧解难,是衡量供水企业经营服务质量好坏的一项重要指标。
一、无水现象与产生的原因
1、 供水管道、变径管或水表内有异物或渣、石堵塞
1)管道被堵塞:主要是因新装管道工程或维修施工所引起;其次,因管网阀门关、开动作,使垢渣从阀体脱落。
2)变径管处易被石、异物卡塞:因施工影响,运行中管网变径管处往往易受到砖、石或异物的卡塞。
3)水表或滤水网被堵塞。
2、管道内壁结垢
金属管道结垢现象严重时使管径变小,直径缩小到2/3---1/2,甚至完全堵塞。供水管道结垢使流量减小且水压降低造成用户无水。
3、管道泄漏量大
用户的进(来)水管道有较大的暗(明)漏,引起的无水。
4、阀门设施失灵
1)管网蝶阀自锁装置失灵或状况不佳,在开停泵、阀门启闭操作及管道水流与水力条件剧变而产生蝶板回掩,引发片(区)域管网水压下降或无水现象;
2)住宅楼内的上水管中的止回阀陈旧、失灵,使水箱夜进昼流而畜不住水;
3)在供水压力正常下水箱未进水通常是浮球阀失灵;
4)某片(段)管网阀门出现的失灵也易造成某地段无水,包括:截止阀芯子被卡死,闸阀的闸板脱落。
5、环境气候的影响
1)埋地或外露的供水管道及设施,因受管道敷设地段的土质、基础处理与回填、管顶埋深或埋浅与周边环境影响,易造成管道破漏无水;
2)气温降至零下即冰冻期间造成水管被冻、冻裂泄漏也易产生的无水。
6、操作或水击产生
1)关、开管网闸门即维修以后产生的无水,多数是阀门被关后其闸板掉落或忘了开启;
2)区域转压供水,开、停泵或运行中瞬间停电产生的水击现象,对使用年限久阀门易引起闸板的掉落,恢复运行后使某片域内产生无水。
7、施工或人为损坏
1)市政或建筑施工,影响到供水管线及设施的损坏;自来水管道施工与改造,有时出现用户支管被漏编接产生的无水;
2)因用户擅自动作管网阀门或人为盗窃供水设施,易产生或损坏供水设施而出现某片(段)内无水的现象。
8、供、转压影响或自管泵故障
1)管网水压偏低或水压恒定时间短使水箱进不了水或进水不足;
2)物业自管泵房设备故障或水泵抽水时间短及未转压;
3)用户屋顶水箱容积偏小或水表容量偏小,都易产生用户的无水现象。
9、其他情况的影响
1)因用户装修自行锯断上水管、改管或装修中饰装上水管;
2)被涉及的其他用户不予配合或相邻用户家中无人等,都延长无水现象或不利于无水的解决;
3)另外,供水方现实中的内部体系结构或处理员工的责任心等,均不太利于快速地解决无水的进程。
|
|