马上注册,所有资料全部下载!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
第三章防火防烟分区检查
考点 防火分区
诠释
防火分区的划分目的
(1)通过耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗槛墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行防火分隔
(2)利用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出防火区域,可 以有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利的条件
防火分区面积防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关防火分区划
分的检查内容
防火分隔完整性
防火分隔完整性主要通过防火分隔设施实现。防火分隔设施即在防火分
区间设置的能保证在一定时间内阻止火势蔓延的边缘构件及设施,分为固
定不可活动式和活动可开启闭式两大类,主要包括防火墙、防火卷帘、防火门(窗)、防火阀、排烟防火阀等
中庭的主要
防火分隔措施
中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,耐火极限不得低于1.00h;当采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不得低于l.00h,如果防火玻璃采用C类时,还应检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护;当采用防火卷帘时,耐火极限不得低于3.00h;同时,与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗检查内容
消防设施的没置主要检查中庭排烟设施,如为高层建筑,还应检查中庭回廊的自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的设置中庭的使用功能中庭内不得布置任何经营性商业设施、可燃物和用于人员通行外的其他用途与中庭连通部
位的装修材料建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级应为A级,其他部位可采用不低于B1级的装修材料考点 防烟分区
诠释
防烟分区的
划分目的建筑内设置的防烟分区可以保证在一定时间内,使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,以便蓄积和迅速排除,并达到有利人员安全疏散、控制火势蔓延和减少火灾损失的目的
防烟分区划分的检查内容
防烟分区
的划分(1)防烟分区不得跨越防火分区
(2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区
(3)防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m防烟分区的面积防烟分区的面积如果过大,会使烟气波及面积扩大,导致受灾面增加,不利于安全疏散和扑救;如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。因此,应根据具体情况确定合适的防烟分区大小,每个防烟分区的面积不宜大于2000m2考点 防火分隔设施
诠释
防火分隔设施具体内容定义是指能在一定时间内阻止火焰蔓延,把整个建筑内部空间划分成若干个较小防火间的物体分类(1)固定式的,如建筑中的内外墙体、楼板、防火墙、防火隔间等
(2)活动式(可启闭式)的,如防火门、防火窗、防火卷帘等考点 防火门的检查内容和方法
诠释
检查内容
(1)防火门的选型。防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门
(2)防火门的外观。常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门应装有顺序器;常开
防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置
(3)防火门的安装。钢质防火门门框内填充水泥砂浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm
(4)防火门的系统功能。防火门的系统功能主要包括常闭式防火门启闭功能,常开防火
门联动控制功能、消防控制室手动控制功能和现场手动关闭功能的检查
防火门
检查
方法
(1)查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N
(2)开启防火门,查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈
信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室。需要注意的是,防火门在正常使用状态
下关闭后应具备防烟性能。当前防火门存在的主要问题是密封条未达到规定的温度则
不会膨胀,从而不能有效阻止烟气侵入,该问题是导致一些场所(如宾馆、住宅等)人员
死亡的重要原因之一
(3)触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室
(4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室考点 防火卷帘的检查内容和方法
诠释
防火卷帘
检查内容(1)防火卷帘的设置部位。对设置在中庭以外的防火卷帘,应检查其设置宽度:当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于l0m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不宜大于该部位宽度的1/3,且不宜大于20m
(2)防火卷帘的设置类型。常见的防火卷帘有钢质防火卷帘和无机纤维复合防火卷帘
(3)防火卷帘的外观。防火卷帘的帘面应平整、光洁,金属零部件的表面应无裂纹、压坑及明显的凹痕或机械损伤
(4)组件的安装质量。防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度宜为l.3~1.5m,并标出上升、下降、停止等功能
(5)防火卷帘的系统功能。防火卷帘的系统功能主要包括防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、控制速放功能、备用电源功能等
防火卷帘
检查方法
(1)查看防火卷帘外观,检查周围是否存放商品或杂物。检查是否满足以下要求:①防火卷帘的导轨运行平稳,没有脱轨和明显的倾斜现象。②双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50mm。③垂直卷帘的电动启闭运行速度在2~7.5m/min之间;其自重下降速度不大于9.5m/min。④卷帘启、闭运行的平均噪声不大于85dB。⑤与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀且不倾斜
(2)拉动手动速放装置,观察防火卷帘是否具有自重恒速下降功能
(3)采用加烟、加温的方法使防火卷帘控制器负载的感烟、感温探测器分别发出模拟烟、温火灾报警信号,观察防火卷帘控制器的报警功能。防火卷帘控制器应能直接或间接地接受来自火灾报警探测器或消防控制设备的火灾报警信号,发出声、光报警信号
(4)操作防火卷帘控制器的手动控制按钮,观察防火卷帘控制器的手动控制功能,其手动操作卷帘下降、停止、上升等功能正常,消防控制设备上防火卷帘信号显示正常
(5)手动启动防火卷帘内、外侧手动控制按钮,观察防火卷帘现场启动
(6)在控制室手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置,观察防火卷帘远程启动。
卷帘下降、停止等功能正常,并向控制室的消防控制设备反馈动作信号
(7)采用加烟、加温的方法使火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出模拟烟、温火灾报警信号,观察防火卷帘自动启动考点 防火阀的检查内容和方法
诠释
防火阀的外观防火卷阀的外观应完好无损,机械部分外表应无锈蚀、变形或机械损伤。在其明显部位应设置耐久性铭牌;标明产品名称、型号规格、耐火
性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批
号、执行标准等,内容清晰,设置牢靠
防火阀的 检查内容
安装位置
(1)通风、空气调节系统的风管,在穿越防火分区处,穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处,穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处,穿越防火分隔处的变形缝两侧以及竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀
(2)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向风管,如未采取防止回流措施,在支管上应设置防火阀
(3)公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向风管连接的支管处设置防火阀
(4)设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.Om范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。安装防火阀时,安装部位要设置方便维护的检修口
(5)阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm公称动作温度公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为150℃。其他风管上安装的防火阀的公称动作温度均为79℃防火阀的控制功能主要检查防火阀的手动、联动控制功能和复位功能。防火阀平时处于
开启状态,可手动关闭,也可与火灾报警系统联动自动关闭,均能在消防控制室接到防火阀动作的信号
防火阀的
检查方法
查阅消防设计文件、通风空调平面图、通风空调设备材料表等资料,了解建筑内防火阀的安装位置、数量等数据。
查验防火阀产品质量合格证明文件和符合国家市场准入要求的检验报告,核实防火阀的型号规格及公称动作温度与消防设计文件的一致性后开展现场检查(1)查看防火阀外观,检查其是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有 杂物
(2)在防火阀现场进行手动关闭、复位实验,观察防火阀的现场关闭和手动复位功能。防火阀动作灵敏、关闭严密,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号
(3)采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火阀的自动关闭功能。同一防火区域范围内的防火阀能自动关闭,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号
(4)在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,观察防火阀的远程关闭功能。防火阀的关闭、复位功能正常,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号
|
|