用户名  找回密码
 立即注册
查看: 841|回复: 0

2012年质量工程师:开关电源的安装及使用标准

[复制链接]
发表于 2015-12-28 12:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
2012年质量工程师:开关电源的安装及使用标准(1)
1.范围

本标准规定了开关电源安、调试和使用。包括:整流器的使用作业、告警说明及处理、增加直流负载的步骤、对常用系统参数的解释等。

本标准适用于××通信中心对通信电源—48V系统的安装及使用。  

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本使用于本标准。

Q/HNDT管7.5—2003 记录控制程序

Q/HNDT技6.2—2003 智能型高频率开关电源系统的原理使用与维护   

开关电源的安装调试 

1.开关电源系统开/关机   

1.1.开及前的检查:

a)确认机外输入隔离开关是断开的;

b)将系统内市电输入断路器、配电层上的整流器空气开关以及空气开关全部断开,合上防雷开关。核实监控单元后面板上的电源开关、电池、

c)检查交流引入线、地线和机柜内配线是否正确并连接可靠,螺丝是否松动;

d)测量交流输入断路器输出的相线间、相线与零线间、相线与地线及外壳之间的电阻,确认无短路;

e)用万用表检查各交流备用输出路器输出端与零线间是否有短路现象;

f)用万用表检查给系统供电的交流电电压是否符合系统电压范围的要求。

1.2.调试流程:

交流配电单元调试→整流器试调实验→监控单元试调→直流配电单元的蓄电池接入→系统测试→给通信系统供电→系统调整为最佳运行模式。  

1.3.开机步骤:

a)闭合机外电源系统的交流输入开关;

b)交流电输入采用空气开关模式时,闭合交流电总开关,检查交流电输入电压及输出各分路电压是否正常;

c)启动整流器;

d)启动监控单元;

e)加负载。 

1.4.关机顺序:

a)断开负载和蓄电池;

b)断开监控单元开关和各整流器开关;

c)断开交流电输入总开关;

d)断开机外交流电输入隔离开关。