发表于 2015-9-2 11:28:00
|
显示全部楼层
机电】机电高分版:1-20:44312,24241,31421,22344;21-30:2345,234,234,14,135,124,1234,135,34,1345;
机电:1安装标高+边缘 2同时具备+ABS管 3某设备重量85+112.53 4焊接性试验+国外进口16 5安装在易受震动+波纹管 6室内照明灯具+送电前检查 7洁净度+进行漏风量测试抽检 8空调设备自动+0-10VAC
机电一:答:1.还应包括约定B分包单位在合同约定保修期内,管理和维护实验中心纯水系统。
2.顺序为:施工规范,设备检验,系统功能测试,试运行,故障检验
3.合理!因为合同法规定,设备保修期内,出理故障应由施工方担维修费用,超过保修期,则应由建设单位承担维修费用。
4.应做通球试验和1动试验
机电二 1.施工单位在沿途施工中需要与市郊公路支线管理部门协调,还应该与市政园林绿化部门协调,和沿途施工地点所在的政府电力部门协调等。2.主要程序包括架空电力线路安装程序,如挖电杆和拉线坑,基础埋设,电杆组合,横担安装,绝缘子安装,立杆,拉线安装等。3.违反相关规定临时占用规划批准范围以外场地,未经申请许可。4.内部沟通协调的主要方法和形式包括初定期召开协调会议外,还应充分利用下列的方法和形式加强内部沟通,不定期的部门会议或专业会议及座谈会,利用巡检深入班组随时交流与沟通,定期通报现场信息,内部参观典型案例并发动评议,利用工地宣传工具与员工沟通等等
机电:案例四2.。1)起重机械布置
2)运输道路的修筑
3)供水设施的布置
4)临时供电设施
3.在设备吊装施工中存在的风险有:高层建筑周围环境和当地气象对设备吊装的风险,桅杆式起重机、揽风绳、受力锚点的风险,预计采用的施工安全措施风险,施工机具应用成败的风险等。
4.(1)热力管道水压试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应有防冻措施。
(2)当运行管道与试压管道之间的温度差大于100℃时,应采取相应措施,以确保运行管道和试压管道的安全。
(3)对于高差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。热水管道的试验压力应为最高点的压力,但最低点的压力不得超过管道及设备的承受压力。
(4)当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。试验结束后,应及时拆除试验用临时加固装置,排尽管内积水。排水时应防止形成负压,严禁随地排放。
机电完整版
|
|