马上注册,所有资料全部下载!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
墙梁的设计除应符合设置规定、满足承载力要求之外,还应符合有关的构造要求,现
分列于后:
1
.材料的强度等级
(1)
托梁的混凝土强度等级:不应低于
C30
;
(2)
纵向钢筋:宜采用
HRB335
、
HRB400
或
RRB400
级钢筋;
(3)
承重墙梁的块体强度等级:不应低于
MUl0
;
(4)
计算高度范围内墙体的砂浆强度等级:不应低于
M10
。
2
.墙体
(1)
墙体应满足刚性方案房屋的要求的,如:
1)
框支墙梁的上部砌体房屋;
2)
设有承重的简支墙梁或连续墙梁的房屋;
(2)
墙梁计算高度范围内的墙体厚度:
1)
对砖砌体不应小于
240mm
;
2)
对混凝土小型砌块砌体不应小于
190mm
;
(3)
墙梁洞口上方的处理:
1)
应设置钢筋混凝土过梁,其支承长度不应小于
240mm
;
2)
洞口范围内不应施加集中荷载;
(4)
承重墙梁支座处的处理:
1)
应设置落地翼墙。翼墙厚度:对砖砌体不应小于
240mm
;对混凝土砌块砌体不应小于
190mm
。翼墙宽度:不应小于墙梁墙体厚度的
3
倍;并与墙梁墙体同时砌筑;
2)
当不能设置翼墙时,应设置落地且上、下贯通的构造柱;
(5)
墙梁墙体在靠近支座跨度范围内开洞时的处理:
在支座处应设置落地且上、下贯通的构造柱;构造柱并应与每层圈梁连接;
(6)
墙梁计算高度范围内墙体每天的砌筑高度:
每天可砌高度不应超过
1.5m
;否则,应加设临时支撑。
3
.托梁
(1)
托梁两边的楼盖:
1)
托梁两边各一个开间及相邻开间处应采用现浇钢筋混凝土楼盖;
2)
现浇楼板厚度不宜小于
120mm
,当楼板厚度大于
150mm
时,宜采用双层双向钢筋网;
3)
楼板上应少开洞,洞口尺寸大于
800mm
时应设洞边梁;
(2)
托梁各跨底部的纵向受力钢筋:
1)
应通长设置,不得在跨中段弯起或截断;
2)
钢筋接长应采用机械连接或焊接;
(3)
托梁跨中截面纵向受力钢筋总配筋率:
不应小于
0.6
%;
(4)
托梁的上部纵向钢筋:
1)
托梁距边支座边
l0
/
4
范围内,上部纵向钢筋面积不应小于跨中下部纵向钢筋面积
的
1
/
3
;
2)
连续墙梁或多跨框支墙梁的托梁中支座上部附加纵向钢筋,从支座边算起每边延
伸不少于
l0
/
4
;
(5)
托梁的支承长度:
1)
承重墙梁的托梁在砌体墙、柱上的支承长度——不应小于
350mm
;
2)
纵向受力钢筋伸人支座应符合受拉钢筋的锚固要求;
(6)
腰筋的设置:
1)
当托梁高度
hb
≥
500mm
时,应沿粱高设置通长水平腰筋;
2)
腰筋的直径不应小于
12mm
,间距不应大于
200mm
;
(7)
墙梁偏开洞口时托梁的箍筋加密区:
1)
箍筋加密区的范围——偏开洞口的宽度及两侧各一个梁高
hb
范围内并直至靠近洞
口的支座边;
2)
加密区的箍筋——直径不宜小于
8mm
,间距不应大于
l00mm
。
|
|