答案:
1~5DBBA 6~10:CDDBA 11~15:BACBB 16~20:CDDDC
21:AB 22:ABD 23:BE 24:CDE 25:BCE 26:ACD 27:ABDE 28:ABDE 29:BCDE 30:ABC
案题一:
1:事件一中,建筑物:直角坐标法,极坐标法,角度前方交会法,距离交会法。
适用方法:直角坐标法
2、工期:16天
3、新增构造柱:植筋——拉拔试验——柱钢筋绑扎——箍筋绑扎——验收
4:地下室人防工程还有那些分部工程,电梯工程、地下防水工程,给排水工程,地面工程、消防工程等。
案题二
1.不合法。施工单项合同超过200万,必须进行公开招标。 单项工程合同额300~3000万元属于中型工程。
2、妥当,因为图纸齐全,结构简单,造价较低、工期较短,且为在建工程附属工程,施工单位熟悉周边环境和现场施工条件,风险较小。固定总价合同适用的条件:工期不长,技术不复杂且设计完善,造价相对较低。常用的合同计价模式还有:固定单价合同、可调价格合同、成本加酬金合同
3用电设备有6台,应编制《用电组织设计》,三级配电 总--分—开。机械员管理用电不;电工持证上岗。
4、正确,因为石膏面板已经大面积安装完成,隐蔽验收的部位只能指定验收一小块,而且施工单位未经隐蔽验收就安装石膏面板,做法不合理。木龙骨。。。进行隐蔽验收:a、吊顶内管道设备的安装及水管试压;b、木龙骨防火防腐处理;c、预埋件或拉结筋;d、吊杆安装;e、龙骨安装;f、填充材料的设置
案题三
1:施工总承包单位要求专业分包单位组织召开专家论证会不妥。勘察单位技术负责人作为专家不妥。
.支护结构监测包括:
⑴对围护墙侧压力,弯曲应力和变形的监测
⑵对支撑锚杆的轴力,弯曲应力监测
土钉墙支护⑶对腰梁(围檩)轴力,弯曲应力的监测
⑷对立拄沉降,拾起的监测
2.周围环境的监测
⑴临近建筑物的沉降和倾斜的监测
⑵地下管线的沉降和位移监测等
⑶坑外地形的变形监测
桩静力载荷试验需要几根桩:4根(1%,且不少于三根,少于50根,为2根)
3、昼间施工挖掘机:75分贝:打桩机:85分贝
夜间挖掘机:55分贝,桩机:禁止施工 作业时间:晚10:00至次日早6:00停止施工
4、在噪声敏感建筑物集中区域内,到环保部门办理夜间施工审批手续,公告附近居民,做好降噪措施。
案题四
1、直接成本:(人工费)287.4+(材料费)504.5+(机械费)155.3+(措施费)104.2=1051.4万元
2、成本管理任务还应包括成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。
3、A分项工程:(5800-5400)/5400×100%=7.4%>5%,因此:A分项工程需调整。
B分项工程:(6200-5870)/6200×100%=5.3%>5%,因此:B分项工程也需调整
A 分项工程结算价:5400×(1+5%)×42+(5800-5400×(1+5%))×(42×0.9)=243054元
B 分项工程结算价:5870×(560×1.1)=3615920元
4、事件一:不妥之处:为总承包单位不能拒绝分包单位的索赔事宜。
正确做法:总承包单位接收索赔,再由总承包单位向建设单位索赔。
事件二:不妥之处:总承包单位认为C分包工程安全管理属专业分包的责任,非总承包的单位责任范围不妥。
正确做法:总承包单位应按照建设单位的要求加强对分包单位的管理。
事件三:不妥之处:总承包单位认为分包单位把资料直接交给建设单位不妥。
正确做法:总承包单位接收,并统一上报建设单位