2012年发输变电专业考试考题回忆-案例上
1、 电气主接线选择
2、线路最大工作电流
3、10kV三相短路电流
4、三绕组变压器低压侧最小带多少负荷
5、过补偿消弧线圈容量
6、本期及远期并联补偿电抗器容量
7、不同阻抗电压不同容量的主变并列运行负荷分配
8、主变无功损耗
9、载流量选择软导线截面
10、跳线风偏弧垂
11、管母线短路电动力计算
12、避雷针的单针保护半径和保护宽度
13、管母线挠度计算
14、配电装置净距纠错
15、风电场主接线错误的地方有几处
16、断面图错误的地方有几处
17、绝缘子片数选择
18、风电场单相短路电流计算
19、按载流量和热稳定选择并联电容器电缆截面
20、接地均压网最小截面
21、导地线水平偏移
22、三角形排列的等效水平间距
23、根据K算出最大弧垂
24、根据K求最大允许档距
25、导地线悬挂点高差
网友回复:
第四题是问低压侧最小带多少负荷~我选的 120 *15%
第十题试试计算绝缘子片数~
低压侧最小带电负荷我算的也是120x15%=18MVA,绝缘子片数我选的9片
13题,避雷针我选的好像是B,单只避雷针保护半径20.9m,两只避雷针距离60.25。
21题导线水平偏移:我选的 1.75m
1题电气主接线,好像选的D ,220kV单母分段,110kV双母,10kV单母分段
11题 电动力大概是选的D,358.5kg
15题 我选的C:隔离开关动、静触头间距应为2550
19题 我选的C:3x150
2012年发输变电专业案例考题回忆-案例下
1、 单台电动机启动时母线电压百分数
2、 电阻接地阻抗选择
3、 高温高海拔环境6KV开关额定电流修正
4、 高压厂用母线短路电流
5、 选择矩形母线截面片数
6、 变压器分接头选择
7、 分段电抗器电抗百分值选择
8、 高厂变并联切换,接线组别是否正
9、35kV电缆进线段避雷器配置
10、变压器中性点避雷器额定电压、持续运行电压
11、中性点避雷器残压
12、热稳定选软导线截面
13、载流量及热稳定选集电线路电缆截面
14、蓄电池个数
15、第五阶段放电电流
16、阶梯法计算第二阶段蓄电池容量
17、蓄电池出口电缆截面
18、求变压器过流保护安全系数,我选的B:6.38 蒙的,也没写步骤
19、发电机定子绕组过负荷 定时限部分的情况和整定值
20、发电机反时限部分的情况和整定值
21、
22、
23、
24、
25、
26、500kV并联电抗器容量选择
27、电抗器雷电冲击耐压、操作冲击耐压
28、两台主变35kV侧无功补偿接线
29、电容器谐振容量
30、两台主变变低电容器防火要求
31、水平风荷载
32、覆冰垂直荷载
33、导线断线不平衡张力
34、
35、不均匀覆冰不平衡张力
36、平抛公式
37、悬链线算档内线长
38、斜抛算最大弧垂
39、斜抛算任意点弧垂
40、高塔侧导线悬垂角
网友回复:
1题,答案选C:92%。我选错了选的A
2题、3题没做
4题 选的是A: 40.55kA
5题 选的是D :4片100x10铝排母线
6题 选的是C:8±1.25%
7题 没做
8题 选的是C:接线组别正确,相位相同,不宜并列切换
9题 选的A:架空线和电缆连接处设阀式避雷器,电缆另一端金属外皮直接接地
10题 选的是B:71.8kV和56.7kV
11题 选的是B:70kV
12题 选的C:400
13题 忘记了
14题 选的B:104个
15题 选的D:29.6A
16题 忘记了
17题 忘记了
27 选的A:1550KV和1175kV
29 选的B
36 选的B:平抛物线公式
37选的D:1021m
38选的A:62.5m
39
40选的D:20.5°
|
|