测绘案例----
某测绘单位承担某大厦建设过程中的变形监测任务。该大厦位于城市的中心区,设计楼层80层(含地下4层),楼高约360m,总建筑面积约250 000m2,为钢结构地标性建筑物。已有资料:①建筑物总平面图、施工设计图及相关说明文档;②施工首级GPS控制网资料(城市独立坐标系);③周边地区一、二等水准点资料(1985国家高程基准);④其他相关资料。投入的主要测量设备:①0.5″级全站仪 1台套②双频GPS接收机 5台套③精度为1/10万的激光垂准仪 1台套④DS05型水准仪 1台套⑤50m钢卷尺 1个 测绘单位按规范要求在建筑物基坑周边外埋设了两个垂直位移监测工作基点和四个水平位移监测工作基点。垂直位移监测工作基点为钢管标,水平位移监测工作基点为带有强制对中装置的观测墩,其中两个建于周边10层楼的楼顶,两个建于地面上。变形监测的内容包括基坑支护边坡顶部水平位移及垂直位移、基坑回弹测量、基础沉降监测及主体工程倾斜测量、基坑周边50m范围内建筑物的沉降监测等。问题:1、为测定垂直位移监测工作基点的高程,应布设垂直位移监测基准点,简述基准点布设的位置和数量要求以及垂直位移监测的等级要求。2、在投入的主要测量设备中,选择一种最适合用于监测水平位移监测工作基点稳定性的设备,并说明观测时的注意事项。3、简述变形监测成果中图和表的主要内容。