07第一天考试回忆多选1.自动喷淋系统里面有哪一些不需要用气体维护装置的,水幕、雨淋、预作用、干式,选水幕和雨淋2.喘振的原因选冷凝压力高和负荷低或者说制冷机流量小3.节水的措施:水表、手动控制流量的大便器、减小使用器具、4.洁净室测试: 单点测三次,最长12个月,沉降菌浮游菌,关门测试压差5.管道强度试验和压力试验分别是设计压力的多少 1.1 1.56.保冷计算的经济厚度:规范上面有的,温度为多少的时候厚度为多少?7.制冷剂的热力学特性:……….8.蓄冷装置的特点: 水蓄冷比冰蓄冷费能,串联的提供温度高,……….9.热风采暖,散热器采暖,地板辐射,吊顶辐射,温度梯度的顺序10.加入机械排风或者送风以后自然通风的中和面变化,送风上移动还是下移动11.风机风量为2万,阻力损失500PA、风机的电机频率由50HZ变为40HZ。下面哪些正确12.告诉矩形风管的泄露量,求其它金属非金属风管,或复合风管的泄露量,解法:看空调验收规范13.关于双效溴化锂的题目:就是双级溴化锂/高发水变成制冷剂不进入压缩机等等14.民用住宅建筑冬季的室内发热量加入还是不加入耗热量中,应该是不加入15.高度附加率是加在哪里:加在基本耗热量和其他耗热量上面16.除尘系统特点:钠钙用湿除尘,袋式除尘的材料干净了效率低,电荷多了少了都不好17.图形曲线给出题求袋式除尘的初阻力800PA18.商场节能采用什么措施好不好:CO2检测增减新风 人员检测增建新风短时间关设备根据共用系数改变新风量19.比较美国IPLV和中国的不同之处20.将0.6MPA定压的高层采暖并入现有现有0.3mpa的系统该怎么做:直接联、分区低区直接连接高区用换热器/分区低区直接连接高区两次水箱等等21.一栋住宅楼15000平方,缺水用空调系统采用什么系统分散式 . VRV,溴化锂,离心机用哪些种类