案例上午第十题。
跟网上提供的答案不一样 请问错在哪里了?
我的计算过程如下:
首先 规范5.2.1条:污水泵站的设计流量应该是按污水泵站进水总管的最高日最大时流量设计
其次 污水泵站的设计规模是指的平均日平均时流量
最后 规范5.4.1.2条:水泵台数不应小于2台,并要有备用泵
计算过程:设计规模为17280m3/d,相当于0.2m3/s=200L/s 查表3.1.3 Kz=1.5
则泵房设计流量应为17280x1.5/24=1080m3/h 两台水泵每台流量为540m3/h





国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 22:08:00 | 显示全部楼层

是给排水的
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!