有一天和我的师傅讨论一个这样的问题,是我提出来的,我师傅说可以。我认为不可以,我不知道原因,希望大家可以指点指点,我也不知道可不可以装,也不知道为什么
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 03:59:04 | 显示全部楼层
我在《民用建筑电气设计规范》中只找是这些规定
8.5.7 在TN-C及TN-C-S系统中,严禁单独断开PEN线。当保护电器的PEN极断开时,必须联动全部相线极一起断开。
8.5.8 在TN-c及TN-C-S系统中,当需要装设中性线断线保护电器时,必须将所在回路全部相线连同PEN线一起断开。且PE线应在保护电器负荷端同N线分接。
8.5.9 严禁隔离或断开PE线
8.5.10 在TN、TT系统中,无电源转换或虽有电源转换但零序电流分量很小的三相四线配电线路,其隔离电器或开关电器不宜断开N线。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 07:03:40 | 显示全部楼层
版主说的有道理。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 08:05:16 | 显示全部楼层
TN-S系统无需刻意断开N线。
TN-C系统断开PEN线时要联动断开相线。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 09:25:01 | 显示全部楼层
确实零线上不应单独装开关!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 14:14:39 | 显示全部楼层
请教:低压电器标准汇编上说,电器的中型极上也可以安装过电流脱扣器。这话应该怎么理解
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 15:04:57 | 显示全部楼层
零线上装开关不符合常规要求和标准
零线是工作线更是保险线,它可钳制电位,保证用电安全。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 20:33:57 | 显示全部楼层
零线上装开关不合理,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-5 05:34:31 | 显示全部楼层
无内容!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-5 06:57:02 | 显示全部楼层
零线上严禁单独装开关
               
                 
        

        
不能装开关,它是中性线,但电压不平衡时,它也带电的,这样不符合规范,也不安全的~~~不知小弟说的对不:)
               
                 
        

        