发表于 2016-6-6 23:41:05 | 显示全部楼层
在我们这儿的做法是:直接从总等电位那儿引出一根12的圆钢,直升到顶。再在每层卫生间局部等电位处用另一根圆钢一头与12的圆钢焊接,另一头则预留在卫生间,至于卫生间内的等电位连接就用软线来代替了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-7 09:14:32 | 显示全部楼层
我也见过这种做法,但用的全是8个的圆钢,直升到顶,再在每一层卫生间分出一个头,然后再在这个头上焊上一块40*4的扁钢,扁钢上钻个洞,这个洞上用螺栓接一根软线,但是这根软线通到什么地方就不知道了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-7 10:23:26 | 显示全部楼层
我们这儿的电工说,40*4的扁钢与圆钢焊接蛮困难的,没有圆钢与圆钢焊接的做法来得容易。我记得混凝土内的圆钢应该是用12个头的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-7 20:41:39 | 显示全部楼层
我同意7楼说法
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-6-8 00:33:25
那混凝土内的圆钢可以用柱内的螺纹钢来代替吗?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-6-8 08:14:58 | 显示全部楼层
我看差不多啊,反正混凝土内又不会氧化。