发表于 2016-6-7 15:12:43 | 显示全部楼层
合用不好,规范也不允许。有的水泵厂家将生活水箱和生活水泵做成一体,很节约地方。也可参照布置,做成非标的水箱把水泵放在水箱下面。抛砖引玉,希望大家提出更多的解决方法
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 06:54:44 | 显示全部楼层
合建不好!生活用水水质得不到保证,如果为了保证水质将增加造价;消防水池需要储水量大,为了保证储量,将影响生活用水的循环更新。 最好分开,生活水池用不锈钢水箱,消防水池用混凝土的。
同意!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 20:38:55 | 显示全部楼层
最好是不要合用,因为<<建筑给水排水设计规范>>GB50015-2003 3.2.8条说明了不要合用,要是场地不允许的话,合用要保证水的循环和水量,毕竟消防水量不是很大!!加一套循环可一用的!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-9 00:28:06 | 显示全部楼层
不得合建!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-9 13:26:43 | 显示全部楼层
    我这里做了几个工程都是合用的.好像也没什么事情阿.
    规范都是人定的阿 .中毒是因为什么原因阿 ?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-9 17:38:40 | 显示全部楼层
不可以
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-10 07:18:53 | 显示全部楼层
最好不合用.对生活水的质量不能保证.10楼说的也太可怕了~~~
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-10 23:06:26 | 显示全部楼层
消防水池不能与生活水池合建
对生活水的质量不能保证
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 03:38:10 | 显示全部楼层
规范都是人定的
但最好不合用.
               
                 
        

        
七楼的回答非常好!
消防水池与生活水池不能合建!
如果规模不是很大,又要讲究经济,可以考虑合建。
比如1-2栋楼
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 18:41:22 | 显示全部楼层
合建是为了节省投资和空间,但如另外加循环设备日常费用增加,得不偿失啊
               
                 
        

        