我是农村的电工,农村设计的大部分是一回路,但不知为何一个白炽灯经常爱烧毁,基本一年换10几个,而别的却没问题,本人做过进千家工程,有3家有此类问题,没法了----
   1.不漏电
   2.灯泡没问题
   3.线的平方足够
   4.灯口也换过



1112160160555.gif

1112160160555.gif


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 07:01:13 | 显示全部楼层
电压不稳定。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 17:29:58 | 显示全部楼层
恩 和楼上看法相同
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-5 08:06:37 | 显示全部楼层
zhu yi yi xia dian ya.te bie shi ye jian.電壓
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-5 15:54:27 | 显示全部楼层
农村一般低压供电半径较大容易出现:变压器附近电压高而符合末端电压较低。
建议解决办法:首选-缩短供电距离。次选-加大主干线截面。必要-加装线路电容补偿器。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-6 06:51:53 | 显示全部楼层
以下是引用liu2hua在2005-03-31 13:06:07发表的内容:
农村一般低压供电半径较大容易出现:变压器附近电压高而符合末端电压较低。建议解决办法:首选-缩短供电距离。次选-加大主干线截面。必要-加装线路电容补偿器。
缩短供电距离不大可能,加大主干线截面好办!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-6 09:54:11 | 显示全部楼层
谢谢各位,有道理,但常常只是摧毁一个灯泡啊,别的房间就没事,若把别的房间的灯换到该房间不久也就摧毁了-----
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-6 15:31:59 | 显示全部楼层
  从农村的实际出发,还事换成低压节能灯泡
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-7 02:51:19 | 显示全部楼层
压降太大,造成电器启动不正常,建议加一个稳压器,可能会好一点


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-7 10:35:00 | 显示全部楼层
加一个稳压器
               
                 
        

        
是二次斜坡搞的怪
再加长点电线了或者加变压器
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!