发表于 2016-6-8 02:57:27 | 显示全部楼层
隔离电器就是普通刀闸开关就行,但要计算过才能具体确定型号。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 05:44:11 | 显示全部楼层
供电局不干啊                           
呵呵                                             
那位大虾见过表前有开关啊                                      
我论什么样的都算                                         
                              
                                                      
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 10:43:36 | 显示全部楼层
同意4楼。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 13:59:00 | 显示全部楼层
一般是加断路器作为检修时的明显断开点
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 22:44:57 | 显示全部楼层
隔离开关根据上一级开关的整定值确定