我看有的浪涌保护器安装中,浪涌保护器直接接地,但TN-C-S系统进户做重复接地外不能在接地,可浪涌保护器安装中,浪涌保护器直接接地,请大手们解释以下
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 19:23:10 | 显示全部楼层
浪涌保护器要加断路器直接接地,同时要保证断路器的最大分段电流一定要大于可能出现的最高电压.
TN-C-S系统进护时就变成了TN-S系统.但要求的是PEN线要重复接地.TN-S系统带浪涌没有什么问题.