请教各位师兄师姐,我很想学习电气有关知识,现有一问题想请教:1.为什么整定有一次值,二次值。他们的概念是什么,意义是什么?
2.失灵保护是怎么回事?
多谢各位兄长。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 08:04:39 | 显示全部楼层
失灵保护是指断路器的失灵--该跳闸时没有跳闸时的另外一种保护:例如综合继保检测到故障电流跳闸出口继电器给跳闸信号,但是断路器没有跳闸,再给出另外一个信号,跳闸上级断路器
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 15:49:16 | 显示全部楼层
整定的二次值*电流互感器变比=整定一次值