C65N D/3P 20A 各参数是什么意思??

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-3 17:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
C65N
这个系统中C型和D型有什么区别?怎么选 用??
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 04:56:28 | 显示全部楼层
C型一般用于照明系统,D型一般用于动力系统
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 14:53:22 | 显示全部楼层
好,谢谢
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 19:15:09 | 显示全部楼层
C的瞬时整定倍数为5~10,
D的瞬时整定倍数为7~14。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-5 07:22:43 | 显示全部楼层
电机起动电路中,安装了这个元件之后,是否就不用再安装熔断器了??

C65系列是小型断路器
那么,请问断路器跟熔断器是否一回事??
如果C65系列是熔断器,那它之前要安装一个手动阀门吧,这个手动阀门一般怎么选型??
谢谢!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-5 13:58:06 | 显示全部楼层
没人回答吗??
是不是安装了C65N后就不用装隔离开关呀??
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-6 05:41:57 | 显示全部楼层
C65系列是施耐德公司生产的小型断路器,不是熔断器。电机启动电路中,断路器和熔断器起的作用是不同的。装了C65N后面就不用再装隔离开关了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-6 12:54:22 | 显示全部楼层
也就是说C65系列同时有熔断器和隔离开关的功能??
应该是:装了C65N后(前)面就不用再装隔离开关了
吧?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-6 17:00:25 | 显示全部楼层
没人回吗
自己顶一下
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-7 07:11:30 | 显示全部楼层
空调能用C65N-D吗
               
                 
        

        
C型一般用于照明系统,D型一般用于动力系统
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!