施工现场要求N线和PE线分开设置的原因?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-3 17:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
施工现场要求N线和PE线分开设置的~!!
我们这里也是分开设置的但不知道为什么两根线好像是通的,谁能告诉我有什么危害吗??
我好怕`!!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 08:51:34 | 显示全部楼层
TN-C-S系统,重复接地处N线和PE线分开,施工把我这点就行。
别害怕了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 11:04:03 | 显示全部楼层
能用就不怕,但漏电保护好象会动作,(好象是)
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 21:13:11 | 显示全部楼层
对呀~!!!
我们这里也是分开的~!!!但那表一测好象是连在一起的~!!
漏电保护器也经常动作    能告诉我怎么避免或原因是什么吗??

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-5 09:44:12 | 显示全部楼层
那需要分开吧,98年《低压电器》第1期44页,有梅兰专家专门对漏电选择和接线的论述,型号是C45N,现在改C65N了,但原理是一样的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-6 01:10:48 | 显示全部楼层
拿表测通是正常的。因为TN-S系统PE线和N线在变压器处是相连的。TN-C-S系统在总配电箱处是相连的。在漏电保护器后端不可混用。否则会引起漏电保护器动作。