自动开关的选用所应满足的条件是什么?(10分)
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 07:59:14 | 显示全部楼层
1 、自动空气开关的额定电压≥线路额定电压。
2 、自动空气开关的额定电流≥线路计算负载电流。
3 、热脱扣器的整定电流 = 所控制负载的额定电流。
4 、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流≥负载电路正常工作时的峰值电流。
5 、自动空气开关欠电压脱扣器的额定电压 = 线路额定电压

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 16:34:05 | 显示全部楼层
2楼:
我本月的奖励积分用完了,等到有了分数再给你加分。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 17:52:26 | 显示全部楼层
自动开关的选用所应满足的条件是:
1.安回路正常运行条件选择时,应使被选择的自动开关的额定电压满足配电网络的额定线电压,额定电流大于网络回路的负载电流。
2.安回路启动的情况校验脱扣器的额定电流。在按自动开关额定电流选择过电流脱扣器时,为保证开关瞬时或短延时过电流脱扣器在正常情况下不发生误动,要求该脱扣器的整定电流大于启动回路可能产生的最大启动电流。
3.按回路短路电流校验自动开关的断流能力应满足要求。
4.应考虑安装位置、进出线方式以及脱扣器调整范围、控制方式能否符合要求。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 18:59:10 | 显示全部楼层
一下答案取自本栏目帖子内容。
一般选用原则为:
(1)断路器额定电流≥负载工作电流;
(2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压;
(3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流;
(4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流;
(5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25;
(6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!