我是刚才学校毕业的学生
刚进厂。
今天我们公司新安装了一个鼓风机,走电缆线的时候有一个问题。
厂家说应该用塑料套管(PVC)一类的。
代我的师父让他用铁的普通4分6分管!
他们各自的理由是:厂家说可以绝缘。
老师傅说铁管机械强度比较好,电缆本身有绝缘套也不怕漏电。
我自己查了一下电气工程师手册
穿管式一般采用非磁性或不导电材料,管孔内径不得小于电缆外径的1.5倍!
各位,应该是那个啊!?还是工厂里要求比较松!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 19:52:51 | 显示全部楼层
金属管,好做等电位连接,兄弟。。。。。。。。。。。。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-3 23:34:16 | 显示全部楼层
什么叫等电位连接
是和接地网连接不?
俺们车间没有接地网
厂房的一圈没有地排
只在配电室有接地,好像所有的地线都接那了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 11:08:00 | 显示全部楼层

车间没有防雷接地?谁设计的?