发表于 2016-6-9 22:35:44 | 显示全部楼层
应该是有点难度,呵呵.实际上,我没操作过挂网运行的跌落式熔断器.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-10 01:54:57 | 显示全部楼层
国产同一厂家、同一型号的尺寸有那么大的误差么?用不同型号的肯定是不同的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-10 08:02:12 | 显示全部楼层
有的.误差很大的.换错了往往会接触不好.因为触头压力可能变大或变小.变大,熔丝承受的张力越大;变小有可能接触不良.
忽然想起来,换熔管后,最好在锄头上抹点导电膏,可以润滑.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-10 23:06:55 | 显示全部楼层
更换熔丝要适当拉紧,过松容易误跌落,过紧容易拉断或损伤熔丝,影响其保护特性.
需要顶一下还会掉下的熔断器如果硬拉的话,就会拉断熔丝或损毁鸭嘴.

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 03:58:13 | 显示全部楼层
:yinchuan7讲得很详细!!!
好多单位都是很少操作熔断器的!经常等到去操作的时候却忘了他的操作规程了!!!!!
如果能结合yinchuan7 讲的再加上我说的一句话,能让你终生难忘!!!!(呵呵,有点夸张)
这句话就是:
    拉下,合上,中两头
解释:
   如要  "拉"  一东西 的话, 就应该掉  "下"  ,(这样就记住了"拉"是和"下"在一起的,而不是拉上),而这个  "下"  其实是代表 "下风" 的下!   就是  ----拉令克的时候是要先拉  "下风"
  "合上"相同,"中两头"是代表操作时"中"相的操作要放在"拉"之前,"合"之后!
   我的工作性质就是平均一年才能操作一,二回,当要拿起令克的时却会忘了操作方法了!因此总结了这句话,就好象记住 "王力宏",   就能记住母线颜色顺序  "黄绿红"  一样!
这可是"原创",呵呵,希望对大家有用!!!
  
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 11:10:45 | 显示全部楼层

就是拉的那种罗!呵呵..惭愧啊!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 21:45:55 | 显示全部楼层
看到跌落式熔断器上静触头有一个“鸭嘴”,在不能肯定的时候,不妨将“鸭嘴”轻轻地顶一下。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-12 10:23:09 | 显示全部楼层
对了,你们见得比较多的是几型的跌落式熔断器啊?
               
                 
        

        
多年不碰这个咚咚了,当年只知道他叫跌落式熔断器,哪里知道什么型号?就是如今,如果是外面安装得好好的跌落式熔断器让你操作,恐怕你也不大会关心他的型号。要等到坏了。需要更换了,才会去查他的型号吧?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-12 17:30:47 | 显示全部楼层
2楼讲的很全,很细,支持一下,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-13 04:09:46 | 显示全部楼层
这个帖子已经很陈了!
我有个问题:大风天气(指6级以下),拉闸操作时应该是:先下风相、然后中相、最后上风相;送电时顺序相反;我们的师傅都是这样操作的,请问必须先造作中相吗?
               
                 
        

        