发表于 2016-6-10 01:05:18 | 显示全部楼层
C,消除过火石灰的危害
石灰熟化过程是放热过程,膨胀,使其在储灰池中存放7天以上的目的是为了消除过火石灰的危害.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-10 08:35:04 | 显示全部楼层
en ,loushang zhengque
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 00:08:25 | 显示全部楼层
抗震设计要求对多层砌体房屋总高度和层数的限制,下列那条正确?
A,7度区普通砖砌房屋,墙厚370mm,总高度21m,层数7层
B,8度区普通砖砌房屋,墙厚240mm,总高度15m,层数5层
C,8度区混凝土小型砌块砌体房屋,墙厚190mm,总高度15m,层数5层
D,底层框架一抗震墙厚240mm,9度区不宜采用.
选那个,?说明原因?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 08:58:29 | 显示全部楼层
砖砌体的含水量大时,砌体的抗压强度高,但抗剪强度会降低!为是很么不对?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 15:32:36 | 显示全部楼层
一组合砖柱,偏心方向的截面高度为620mm,承受轴向力的设计值为872kn,弯矩设计直为25.8kn.m,该组合砖柱的轴向偏心距为?
A\e=29.59mm
B\e=29.26mm
C\e=31mm
D\e=42.11mm
答案是c,不知道是怎么算的

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-12 01:43:51 | 显示全部楼层
难道不是M/N,怎么算出来是A 啊,有高手解释下啊................
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-12 09:50:08 | 显示全部楼层
选D,根据抗震规范7.1.2 多层房屋的层数和高度应符合下列要求:
1 一般情况下,房屋的层数和总高度不应超过表7.1.2的规定。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-6-12 15:40:04
一组合砖柱,偏心方向的截面高度为620mm,承受轴向力的设计值为872kn,弯矩设计直为25.8kn.m,该组合砖柱的轴向偏心距为?
A\e=29.59mm
B\e=29.26mm
C\e=31mm
D\e=42.11mm
答案是c,不知道是怎么算的

答案是选C,1:先假设组合砖柱偏心方向的截面高度由啊,A,B组成,然后算惯性距,A+B=620,组成方程式可算出中心距,2;由M/N=29.59,3:偏心距=中心距-29.59=31
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-6-12 19:44:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我最近没有时间看书,自好通过你出的题,来提高自己.如果答的不对,请大家指出,谢谢!!!

               
                 
        

        
呵呵,没有看书就是不行啊
希望楼主再多出题大家交流交流,

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-13 00:31:10 | 显示全部楼层


还是不明白,轴向偏心距e=M/N么不是?偏心距=中心距-29.59,不知道你这个公式是那儿来的啊?
               
                 
        

        