找回密码
 立即注册
查看: 400|回复: 14

是否可做一次星三角启动的设计

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-7 21:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
只是本人分太低。没分送大家。。。。。请版主支持。。。。。。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 23:42:25 | 显示全部楼层
可以啊,你先做一个贴上来。然后大家参与评论,不也一样吗?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 09:53:52 | 显示全部楼层
我不大会用天正,画原理图好象天正不大好用啊。有什么好推荐的?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 20:12:46 | 显示全部楼层
呵呵,那就和我一样,用系统自带的“画图”吧!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 23:50:33 | 显示全部楼层
星三角降压启动因为启动时转矩只有全压启动的1/3,所以只适用于空载启动或轻载启动,这也算是它的缺点了。
先画了一个,传上来。




               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-6-9 03:31:59
楼上接触器主触点KM2、KM1标反了吧?变成△启动Y形运行了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-6-9 10:19:09 | 显示全部楼层
这个还需要设计?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-9 17:35:26 | 显示全部楼层
这张图有三个问题,一是KM1一次没接入热无件,二是KM2和KM是同时起动,可能会发生不同期的现象,造成空开跳。再就是二次保险因不经过空开。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-6-10 03:57:24

“KM1一次没接入热无件”不能算是问题吧?按相电流整定热元件不可以吗?
“二是KM2和KM是同时起动”没有啊?
“二次保险因不经过空开”?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-6-10 07:01:37 | 显示全部楼层

KM1一次没接入热无件”不能算是问题吧?按相电流整定热元件不可以吗?
理论是可以行,但为什么不用线电流整定呢,何况电机本身就就是三角运行。现在热元件多为插件式,工艺上也不好操作吧。
“二是KM2和KM是同时起动”没有啊?
我写错了,是KM1和KM。
“二次保险因不经过空开”?
二次保险因接在一次保险的上端,
谢谢,JIU回复,有讨论才有进步。星三角还是有很多东西的.
               
                 
        

        
晕倒,自己太粗心了,把KM1和KM2标错位置了!
我已经改过来了.
我说一下,如果KM1和KM不同时闭合,那电机怎么启动呢?
另外按道理说控制回路取电源是应该在一次回路的保险上方.可是如果电机出了问题,比如说是短路保险烧,这时如果取在一次回路保险的下方,近制回路不也就是没有电了,这样不是更安全!
版主以为如何?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册