某地28层综合楼高层建筑,3~13层为客房,每客房都设有卫生间,内有蹲式大便器,浴盆,脸盆各一个,每层有16套客房,根据建设单位要求,设集中供热系统,全天供应。最不利配水点设计热水温度55,热水采用半循环方式,从高位水箱供冷水,热水出水温度为70,热水定额为150L/床.d,小时变化系数取5.0,热水储罐容积应为( )m3.
A.8  B.10  C.12  D.14
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-8 11:17:32 | 显示全部楼层
用水单位m=14×16×2=448床
小时耗热量
Qh=5*448*150*4187*(60-10)*0.98/86400=797856 W
小时热水量:
qrh=Qh/(1.163*(tr-tl)p)
   =797856/(1.163(70-10)*0.98)=11667 L/h
储存45分钟,则V=11667×0.75=8750 L=8.75 m3
考虑附加系数25%,则8.75*1.25=10.9 m3
本题没有说明每套客房的床位数,冷水温度,70℃热水密度等,出题不严密!!!

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 21:33:13 | 显示全部楼层
2楼的:应该为11层,14是怎么来的?